Posted By: PeS (. o O (....?)) on 'CZbuilding'
Title:     Re: stavebni firma
Date:      Thu Sep 20 06:02:58 2007

> > Rozvody, pokud mas technickou mistnost, tak nekolik trubek z venku dovnitr
> 
> Hlavne rozmisteni odpadu,ty se pak tezko posunujou. Jeste bych upozornil na 
> nutnost vyvedeni hrdlel kanalizacnich trub az nad uroven ciste podlahy,pac 
> kdyz to neudelas a nasledne budes delat potery,tak si to musis dale 
> nadstavit,nebo kolem toho delat drevene kastliky a nasledne to zapravovat.
> Jedna se zejmena o ruzne vpusti a odpady ze zachodu,ktere vedou primo do 
> podlahy a nejsou vedeny ve zdi.
> 
> Vyvedeni zemniciho dratu k rozvadeci tu bylo zmineno,nejake rezervni
> prostupy 
> pro kabelaz co pujde ven. Prostup pro privod vody a topneho media.

Pozor, plyn NESMI jit skr zakladovou desku. Pouze zdi. Skrz pasy atd muze jit 
pouze v pripade podsklepeneho domu. Jinak pokud se neudelaji prostupy na 
elektriku, nic se nedeje, tohle se da protahnout skrz zed. Dulezita je voda v 
nezamrzne hloubce (mam chranicku pro hadici az temer na samem dne pasu, tusim 
1 m v hloubce. 

> Ta rovinost je dulezita,ale pokud to budete betonovat v jednom zatahu a
> vysky 
> budete mit pouze v bedneni na okrajich,tak se do te 1 cm tolerance nemuzete 
> vejit. Resenim je vyhozeno tzv. kozicek v plose, ktere presne vyskove 
> ustavite a nasledne do nich stahnete rovinu.

K cenu je ta rovinnost tak dulezita? Stavime z brousenych cihel, prvni rada v 
prizemi a patre se zamerovala nivelakem na mm presne, rozdil jsme meli kolem 
2cm. Stejne na to prijde skladba podlahy a finalni zalivka, kde uz je ta 
rovinnost mnohem dulezitejsi. Technik od Heluzu mi ted posledne rikal, ze 
jednou meli na desce rozdil 10cm (extrem, clenity dum s deskami v ruzne 
vysce, uletel jeden roh), ale ze rel. casto maji tak 5cm rozdilu. Na to jak 
jsme to s tatkou strhavali jen do vysky ztraceneho bedneni ve dvou jsme to 
teda zvladli dobre ;-) 

> Druha moznost je podle me lepsi a to betonaz samotnych pasy v jednom kroku 
> (liti do vykopu)m nasledne nadbednit pasy pod nosnymi zdmi,kde si hrebickama
> ustavite nivelakem velmi presne vysky. Vybetonovat pasy s milimetrovou 
> toleranci. Pak provest rozvody, podsyp desky a dobetonopvat zbytek desky. S 
> timto se da dosahnout rovinnosti kolem 2-3 mm.

Jojo, meli jsme pasy samostatne, jejich rovinnost jsme delali jen od oka 
(betonovalo se na uroven terenu). Pak do roviny ztracene bedneni, lezata 
kanalizace, prostupy pro ni, podsyp a zalivka zakladove desky. 

> P. 

               PeS the Elven Mage
                 