Posted By: Ray (Vsechno je forma protestu) on 'CZbuilding' Title: Re: Plynovej kotel Date: Fri Oct 24 09:24:39 2008 > je zima. Nastesti tam nebydlime. Mam to nastavene na 20C,coz kotel bez > problemu udrzi,ale je tu velky vliv tepelncyh zisku hlavnich obytnych > mistosti,kde mam vnitrni cidlo. Takze rano zima,kotel zatopi. V 9 vyleze > slunko,a v mistnosti s cidlem je razem 22C. Kotel vypina a v ostatnich > mistnostech,kde jeste slunce nesviti je 19C. Kdyz je podmrakem cely den,tak > to neni problem. Hm.. no podle navodu by se cidlo melo umistit do mistnosti, kde se netopi nicim dalsim (slunce/kamna/..). Bohuzel to musi byt soucasne mistnost, ktera je vytapena na nejvyssi teplotu (to mi vychazi z toho co tu uz taky pozoruju - kdyz u cidla dostanu dostatecnou teplotu, kotel vypne a ostatni mistnosti, byt by jeste nebyly vytopene, maji peska). Kazdopadne, nase situace (dve loznice, ob. kuchyn, koupelna). Cidlo aktualne v kuchyni, jinde jsme pres den minimalne. Zatim si neumim poradit se situaci, kdy v noci chci mit nejvyssi teplotu jinde v noci (loznice), nez pres den (kuchyn). Asi dam cidlo do koupelny, tu budu vytapet ve dne na 22, v noci na 17, a zbytek domu budu ridit hlavicema na nizsi teplotu.. akorat ze v koupelne je prakticky treba topit jen vecer.. no fakt nevim. Hm.. A na zaver perlicka: vecer jsem si rikal, ze naprogramovani necham na rano a vzbudil se v noci, kdyz se dostal k lizu usporny rezim 13 stupnu, uuuuuuuuuuu :-( Ray