Posted By: Ray (Vsechno je forma protestu) on 'CZbuilding'
Title:     Re: Ekvitermni regulace ano/ne ?
Date:      Sat Sep 22 11:21:01 2012

> menim v projektu puvodni radiatorove topeni na podlahovku a topenar se pta, 
> jestli chci ekviterm, nebo jenom hloupy termostat na chodbe.
> 
> Mate nekdo s ekvitermem zkusenosti?

Zalezi na tom, co tim chces ridit a jak dobrou regulaci vykonu to ma.

Mam kondenzacni kotel na plyn, ktery ma v podstate plynulou regulaci vykonu,
topi do radiatoru. Rizene je to nejakou krabickou, ktera ma teplotni cidlo 
uvnitr a ekvitermni cidlo venku.

V referencni mistnosti (kde je to interni cidlo) to udrzi teplotu plus minus
pul stupne kolem nastavene, at se venku deje cokoliv a to je vicemene maximum,
co od te regulace muzes cekat.

Bez toho ekvitermu se ti toto ale nepodari, protoze bez nej musi klesnout 
teplota v mistnosti, aby ti to seplo a zacalo topit, tj. teplota v mistnosti 
kolisa aspon o stupen-dva, kdyz to zkombinujes se zdrojem, kterem se neda moc 
regulovat vykon a natopi radiator zbytecne moc, takze teplota vyleti o nejaky 
ten stupen nahoru a pak teprve to zaeviduje interni cidlo a vypne.. nic moc. 
Ale mozna s podlahovkou je to jine.. 

V dalsich mistnostech jsou termostaticke hlavice, ktere omezujou max teplotu,
pri ktere v te mistnosti ma radiator prestat topit (pouzivame treba v kuchyni, 
kde se vari a v pokoji, kam odpoledne sviti). V koupelne, kde chceme, aby bylo 
max. mozne teplo je relativne vetsi radiator a zebrik (to uz se zadnou 
regulaci vyresit neda, protoze topeni vypina podle referencni mistnosti).

  Ray