Posted By: Pajous (The Smilebreaker) on 'CZbuilding'
Title:     Re: Ekvitermni regulace ano/ne ?y
Date:      Mon Sep 24 09:07:41 2012

> c) Venkovni cidlo je zdanlive uzitecne, ale ve skutecnosti zase k nicemu, 
> protoze ti dava udaje o teplote, coz je ta nejmene podstatna velicina. Kdyz 
> je -20 bezvetri, tak se mi barak ochlazuje mene, nez kdyz je 0 a fuci 
> severak. Navic, zase se dostavame k bodu a), tedy, kdyz nebudes mit casovou 
> regulaci, tak nehrozi, ze by se kotel roztopil "jak blbej" a presvyhl 
> nastavenou teplotu v mistnostech. 
S body a) a b) se da po mych zkusenostech souhlasit. Jen k tomu c). Tohle umi 
otopne systemy s trochou inteligence resit. Vnitrni cidlo a venkovni cislo 
davaji dohromady nejaou krivku utlumove teploty (aby tam nebyly rozkmity),ale 
to ze je venku -20 a fouka, to system zjisti rychle. Pac topi podle krivky a 
dum se chova jinak (na vnitrnim cidle ma nizsi teplotu nez ceka) a tak zvysi 
teplotu otopne vody. Za par dni si system vysleduje tepelnou charakterisku 
domu a na tyhle zmneny je schopen v omezene mire reagovat. 