Posted By: diesel (pajaro peligroso) on 'CZbuilding'
Title:     Re: podlahovka, fancoil, radiator
Date:      Tue Feb 27 09:24:19 2018

> Ovladani podlahovky je nejake superchytre. Diesel tu psal o pevne nastavene 
> teplote vody do podlahovky. Pokud to dobre chapu, tak tuhle teplotu u nas 
> bude nastavovat kotel dynamicky, a to podle rozdilu teploty na chodbe uvnitr
> 
> baraku a teploty venku (na severu). K  tomu v kazdem pokoji,  ktery za to 
> stoji, bude termostat, ktery ovlada kohout podlahovky do daneho pokoje. 
> Prijde mi to dost chytre - kvuli velke setrvacnosti podlahovky by se pri 
> rychlejsim vykyvu teploty barak mohl zbytecne pretopit nebo vychladnout. A i
> 

Ekvitermin regulace je u dnesniho nizkoenergetickeho baraku imho zbytecna, v 
realu dopadnes tak, ze na podzim nastavis termostat na 21 stupnu a vypnes to 
na jare. Beton/anhydrid podlahy silne akumuluje a ztraty nizkoenergetickeho 
domu jsou minimalni, za 10 hodin v praci klesne teplota v dome o pul max 
jeden stupen, pak se to stejne musis dohnat a to s predstihem, podlahovka ma 
setrvacnost baj voko 4 - 6 hodin, pri beznem dennim provozu je zbytecne 
podlahovku vypinat, protoze teplota neklesne tolik, aby byla nejaka uspora 
strat. Osobne stahuju topeni na temperaci 12 stupnu jenom kdyz jsem na vikend 
pryc, (klesne na cca 18 stupnu), kdyz jsem pryc tyden, padne to na onech 12. 

Velice se mi osvedcily krbove kamna, mam Haas-Sohn Osorno, nejmene vykonne 
kamna, co se daji poridit. S kamny v nizkoenergetaku je problem, ze bezne 
kamna okamzite dum pretopi. Jinak v tehle mrazech topim jenom v kaminkach a 
plynove topeni se nespousti, ucet za plyn je 650 mesicne a to je v tom vareni 
a TUV v zime (v lete solary)
Prace s kaminky velice jednoducha, polozim na rost 2 polena, do skviry mezi ne 
kostku PePo a hotovo.

diesel
 
 