Posted By: klak (a kam jde ten kour?) on 'CZHealth'
Title:     Re: rozmazane videni (klima a vlhkost)
Date:      Wed Jul  2 21:20:31 2003

> a odvlhcujes dale. Pokud ti teoreticke vysvetleni nestaci, tak mi objasni
> cca 
> 30% vlhkost na sale v parnem lete s klimoskou na plny vykon.
> 
> Martin 

to co jsem psal plati pro bezne kancelare a asi tedy ne pro sal bez lidi plny 
vypocetni techniky (predpokladam podle toho co pises). rozdily jsou:

- opacny teplotni spad (vypnes klima - v int. bude tepleji nez v ext.)
- minimum zdroju vlhkosti v intereieru (malo lidi - malo odparovani)
- uzavreny cyklus vzduchu (mala spotreba kysliku - nepotrebuju vzduch z ext.)

bezna klimatizace obytnych prostor funguje proste v jinych podminkach :-)

ale zacinam si uz myslet ze se bavime nesmyslne, ta vec ma prilis mnoho kdyby. 
kdyby napriklad byla klima lepe dimenzovana a chladila by vzduch mene ale ve
vetsi mnozstvi, stoupla by vlhkost v klimatizovanem interieru. jenze to by se 
zase presouvalo moc vzduchu, coz sebou nese zase jine financni a technicke 
problemy.

klak
omlouvam se timto adminovi za silne off topic diskusi