Posted By: uz_zas (po cem nic, je hned) on 'CZscience'
Title:     Re: garance frekvence :)
Date:      Tue Mar 28 13:51:33 2006

Pozor, chyba:
> Ono kdyz si vezmes ty otacky, co ma ta obrovska turbina napr. v Temeline a
> uvedomis si, ze se to musi vsechno synchronizovat, neni tam moc prostoru pro
> vykyvy.
Tak presne to neni; pri "najezdu" generatoru je potreba jej zfazovat, aby jel 
synchronne se siti. Pak uz ho sit "nepusti", kdyby se chtel tocit rychleji - 
proste by k tomu bylo potreba vynalozit mnohem vyssi mnozstvi energie (ktere 
je zavisle na odporu generatoru a rozvodne soustavy, charakteristice zateze, 
indukcnostech (trafa apod.), vykonu ostatnich elektraren atd. atd.

Naopak pokud vykon parni turbiny poklesne na nulu, dostane se soustroji do 
tzv. motorickeho stavu - proste je z nej synchronni elektromotor. (A podle 
predpisu se v tomto pripade musi behem velmi kratke doby odpojit od site.) 

>                                                                       Libb
Honza

di
xor a
jp  4555

Search the boards