> Chladici vykon nemuze byt vyssi, nez prikon. Cast vykonu motoru se zuzitkuje

Sorry Martine, ale tohle je kravina na n-tou. Tepelna cerpadla skutecne maji 
"tepelnou ucinnost" znacne nad 100%. Je to tim, ze to cerpadlo samo zadne 
teplo (krome vlastniho ztratoveho, ktere v pripade chlazeni je 100procentne 
ztratove, nevyuzitelne) negeneruje, jen ho "presouva". Cerpadlo vlastne jen 
"nuti" medium, aby prenaselo (izotermickou kompresi a adiabatickou expanzi?) 
teplo z jednoho mista na druhe. A to nuceni "stoji mene", nez kolik tepla 
medium "prenese". Tedy lednicka se spotrebou 100W muze chladit s odberem 
tepla ve vymeniku 200W. Kdyby to nemelo tuhle vyhodu, stacily by nam 
polovodicova tepelna cerpadla, kde proste na PN a NP prechodu na jednom konci 
dochazi k ochlazovani a na druhem k ohrevu (ovsem nikoliv s 200% 
"ucinnosti"), zato potichu a technologicky nenarocne :-) (zadny kompresor, 
vysoke tlaky, medium, kraval...). 
CePal