Posted By: Cobra (Breaking the waves) on 'CZscience' Title: Re: proudeni vzduchu ve vetvenem potrubi Date: Mon Aug 20 11:36:19 2007 > > > > | 1 | > > | | > > -------------------------------------------+ + > > ven <- 4 | > > ---------------------------+ +---+ +-------+ > > | | | | > > | 3 | | 2 | > > > > Vetraky 1,2,3 jsou pripojeny na jeden vypinac, nebo funguji nezavisle? Pokud nezavisle (wc, koupelna a digestor). > jsou spolecne, neresil bych dal nic, pokud nezavisle, tak podle me, pokud > pobezi treba jen vetrak c.3, tak vzduch bude mit tendenci jit ven spise > otvory 1 a 2, pokud u nich nebude zpetna klapka. klapky tam asi dam, ale jeste jsem nevidel takovou, ktera by byla absolutne nepropustna, pocitam ze obecne maji ucinnost tak 90-95%. > Ja bych nainstaloval jeste vetrak c.4 (pripadne jenom vetrak c.4) ktery by > udaval smer hlavniho toku vzduchu. to nejde, leda by ten vetrak mel variabilni otacky podle toho, jestli zapnu 1, 2 nebo 3 (pripadne jejich kombinace). Pokud by mel otacky fixni, tak by byl v potrubi bud pretlak (a tim spise by se to vracelo tema zpetnyma klapkama) anebo podtlak (a odsavalo by to neustale). Ani jedno neni zadouci :-( Cobra > Ticcino