Posted By: Cobra (Breaking the waves) on 'CZscience'
Title:     Re: proudeni vzduchu ve vetvenem potrubi
Date:      Mon Aug 20 11:36:19 2007

> > 
> >                                            | 1 |
> >                                            |   |
> > -------------------------------------------+   +
> >   ven <-                  4                    |
> > ---------------------------+   +---+   +-------+
> >                            |   |   |   |
> >                            | 3 |   | 2 |
> > 
> 
> Vetraky 1,2,3 jsou pripojeny na jeden vypinac, nebo funguji nezavisle? Pokud

nezavisle (wc, koupelna a digestor).
 
> jsou spolecne, neresil bych dal nic, pokud nezavisle, tak podle me, pokud 
> pobezi treba jen vetrak c.3, tak vzduch bude mit tendenci jit ven spise 
> otvory 1 a 2, pokud u nich nebude zpetna klapka. 

klapky tam asi dam, ale jeste jsem nevidel takovou, ktera by byla absolutne 
nepropustna, pocitam ze obecne maji ucinnost tak 90-95%. 
 
> Ja bych nainstaloval jeste vetrak c.4 (pripadne jenom vetrak c.4) ktery by 
> udaval smer hlavniho toku vzduchu.

to nejde, leda by ten vetrak mel variabilni otacky podle toho, jestli zapnu 1, 
2 nebo 3 (pripadne jejich kombinace). Pokud by mel otacky fixni, tak by byl v 
potrubi bud pretlak (a tim spise by se to vracelo tema zpetnyma klapkama) 
anebo podtlak (a odsavalo by to neustale). Ani jedno neni zadouci :-(

Cobra
 
> Ticcino 

Search the boards